emosms Публикувано Януари 29, 2014 Публикувано Януари 29, 2014 Само да попитам, китайски електролит на 400V при пиково напрежение без товар 386 волта добре ли е да стои така :D? Цитирай
g_vayov Отговорено Януари 29, 2014 Отговорено Януари 29, 2014 (Редактирано) Ако ще и марсиански да е, аз бих използвал кондензатор за 450 V. 386 V + 10 % = 424,6 V Приемаме че може да има повишение на мрежовото напрежение с 10 % http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/3.1/3.1-3.pdf Редактирано Януари 29, 2014 от g_vayov 2 Цитирай
hand_of_doom Отговорено Януари 29, 2014 Отговорено Януари 29, 2014 Като знам какви изродии се случват в захранващата мрежа, направо да си връзва гащите колегата с 630V Не знам за какви пари... т.е. капацитет е кондензатора, но: * ако ще слагаш нещо с ниска цена, по-добре се презапаси, за да не си играеш да го сменяш. * ако ще слагаш нещо скъпичко, по-добре се презапаси, за да не те е яд за парите после. 1 Цитирай
synchu Отговорено Януари 29, 2014 Отговорено Януари 29, 2014 Резултатът от подобни малки превишения обикновено е в скъсен живот на кондензатора. 1 Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 Така е, Важно е да се отбележи обаче, че при съвсем неизвестни кондензатори, пробивът също е възможен сценарий. 1 Цитирай
synchu Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 E потенциалните възможности при неизвестни обстоятелства винаги са потенциално възможни. Горе все пак е посочена цифра 1 Цитирай
hand_of_doom Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 Има посочена цифра за напрежение. Няма посочена цифра за капацитет. Няма посочена цифра за ток и респективно реактивна мощност. Няма и информация в коя част на Китай са правени :D Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) Има още нещо - електролитните кондензатори имат (относително) голямо вътрешно съпротивление (ESR), а стареенето на кондензатора, не е толкова функция на работното напрежение (дали е близо или далече от номинала), а в много по-голяма степен - от темперарурата, следователно на зарядните/разрядните токове. Понеже моментната разсейвана мощност в кондензатора P е равна на моментната стойност на тока I (заряден/разряден), умножен по моментния пад на напрежение върху вътрешното съпротивление U (= I * ESR). Получава се,че P = UI = I * ESR * I - разсейваната мощност расте линейно с влошаването на ESR, но с квадрата на големината на зарядните/разрядните токове. Затова е важно, схемата да е добре разчетена и при необходимост, да се запареляват кондензатори, с цел намаляване на големината на токовете през всеки от кондензаторите. Ако не се лъжа, при два идентични кондензатора в паралел, всеки от тях разсейва 1/4 от мощността(ако беше един), а двата заедно - половината. Разбира се, този ефект се влошава отчасти защото по-малките кондензатори(с по-малък капацитет или размер) често имат по-голямo ESR. При проектиране на импулсни захранвания например, еквивалентното съпротивление на кондензаторите, редом с напрежението в права посока на диодите и явленията при преходните процеси в транзисторите са главните определящи фактори при проектирането, а ESR на кондензаторите често се взима под по-голямо внимание дори от капацитета им(първо, заради гореописаните процеси, и второ - защото ESR на филтровите кондензатори променя времеконстантите във филтъра, в който участват и следователно изисква преизчисляване на компенсациите в обратната връзка). Редактирано Януари 30, 2014 от Evtim Djerekarov Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 ...посочена цифра за ток и респективно реактивна мощност... Награявенето, само по себе си е "активно" явление. Ако кондензаторът е идеален, реактивната мощност, няма да го нагрее и повреди. Референция - малък неелектролитен кондензатор за високо напрежение, свързан направо в електрическата мрежа във всеки втори уред. Може би имаш предвид това, за което говоря горе. Цитирай
emosms Отговорено Януари 30, 2014 Автор Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) Пак офтопик, но някаква корелация има ли между напрежението на траф без товар, спрямо изчисленото изходно напрежение?(което сметнато изходно напрежение предполагам, е при номинален ток на консумация, според спецификациите, сечение на проводник, т.н.....). ---Също и по каква функция се движи напрежението на трафа от товар черпещ номинален ток, намалявайки (R load), до напрежение без товар?(силно ме съмнява да е линейно ) --- С един стабилизатор забравяш, без такъв - не ти пука, стига да не слагаш неизвестен кондензатор на 400v :D Редактирано Януари 30, 2014 от emosms Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) Изходното напрежение на трансформатора няма да се промени(освен малко - поради паразитни ефекти), без значение дали има или няма товар, стига входното напрежение да се поддържа константно (в смисъл, с постоянна амплитуда и ч естота). Е - при много резки импулсни промени на токовете в намотките може и да "подскочи" напрежението - но това е друга тема. Причината, поради която напрежението се мени в широки граници с товара, когато в захранване сложим изправител и филтров кондензатор е друга - именно във филтъра. При изходните трансформатори причината за наличие на "номинален товар" е друга - съгласуване на импеданси и мощности. Редактирано Януари 30, 2014 от Evtim Djerekarov Цитирай
emosms Отговорено Януари 30, 2014 Автор Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) За пълно изправяне с грец формулата май беше DC = 1.414 * AC, като в зависимост от стойността на кондензаторите, на празен ход може да е и повече.Промяна има на практика.Как ще обясниш тези спецификации, по-точно в таблицата: работна точка вторична и празен ход. Грубо смятам някакво съотношение от 1,16 между номинално напрежение и празен ход, и то не е толкова за всички напрежения в спецификацията.Но дали не са го установили емпирично за конкретния модел траф? --- При просто измерване на AC на вторичната, получих точно упоменатото напрежение на празен ход и после измерих номинално напрежение при консумация под 1А, която би трябвало да е ок по спецификации на въпросния траф . Редактирано Януари 30, 2014 от emosms Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) Как ще обясниш тези спецификации, по-точно в таблицата: работна точка вторична и празен ход. Най-вероятно, ненулево съпротивление на проводниците, от които е навит трансформаторът, наред с други паразитни ефекти. Но не е заради сърцевината. Не знам, дали знаеш обаче има един противоречив факт - сърцевината работи в най-лош(тежък) режим тогава, когато трансформаторът работи на празен ход. Тогава има най-голяма промяна в магнитния поток и именно този режим прави изискванията към сърцевината най-големи. Точно поради същата причина, трансформатор за по-ниска честота изисква по-голяма сърцевина при равни други условия. Редактирано Януари 30, 2014 от Evtim Djerekarov Цитирай
Evtim Djerekarov Отговорено Януари 30, 2014 Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) За пълно изправяне с грец формулата май беше DC = 1.414 * AC, като в зависимост от стойността на кондензаторите, на празен ход може да е и повече. Не може повече... Нещата които пишеш, показват, че макар да си чел това-онова, имаш много големи пропуски в разбирането на ОСНОВИТЕ на електротехниката(а може би и математиката). Ето например(с цел да попрочетеш) аз ще те попитам: -Защо гореупоменатото число е 1.414? -Защо не може повече? ПС:Ако модераторите преценят че е удачно, нека преместят последните технически писания в отделна тема. Редактирано Януари 30, 2014 от Evtim Djerekarov Цитирай
emosms Отговорено Януари 30, 2014 Автор Отговорено Януари 30, 2014 (Редактирано) Смяташе се синусоидата, горната и долната точка, които са пиковите стойности и се извеждаше стойност 1,414 за изправено напрежение. Не мога да обясня как се извеждаше формулата Но при измервания на практика, с грец и кондензатор, получавам изходно напрежение DC по-високо, отговарящо на *1,45, малка е разликата.При замерване под товар обаче, получавам отношение 1,24 AC-DC, като товара е значително по-малък от номинала за трафа. Не съм го тествал при номинален товар, дали ще е 1:1 AC:DC Редактирано Януари 30, 2014 от emosms Цитирай