Jump to content
Българският форум за музиканти

aarab

Шум в мониторни колони?

Recommended Posts

Здравейте, 

отдавна не съм писал, но ето че се налага да се допитам до някой по-опитен с тоците.

Имам едни мониторни колони и в почти всички контакти и разклонители имам брум. Когато ги включа директно в един контакт няма брум.

Навежда ме на мисълта, че колоните са ок. А има проблем по инсталацията и заземяването.

Има ли решение за мен?

Благодаря :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерси за видеото. До голяма степен обяснява нещата. В моя случай има разлика. Аз имам този бръм и без да съм включил мониторите в картата. И Всичко е в един разклонител от един контакт.

Днес забелязах, че на едно от болтчетата на мониторите имам ток??? И сериозно си мисля, че в главното табло не са направили нещо както трябва....

Какво мога да направя по този въпрос?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Викай кадърен електричар, че последствията може да са доста по-неприятни от изгоряла електроника!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отново некадърно направена ел. инсталация. Най-добре е да се проверяват всички контакти с фазомер преди настаняване и инсталации в дадено помещение. Ако си в апартамент, провери всичко в апартамента, вкл. по балконите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

^^^^Клипа е много информативен и мерси за което.

 

Това чудо може ли да се направи и за БГ стандарт?

Share this post


Link to post
Share on other sites

в българия лепим изолирбанд на шуко-то

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изолира се заземяването тоест.Благодаря!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На кабела не е тип Шуко и нямам къде да лепя изолирбанд. Смених кабела, ама резултат никакъв.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Освен захранването какво друго има включено в колоните?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внимателно разрязваш изолацията на кабела по дължина, без да режеш от изолацията на кабелите вътре.

Кабела за заземяването обикновено е жълто-зеленикав, за фаза и нула са кафяв/черен и син/лилав.

Срязваш само кабела за заземяването, по желание слагаш някакво ключе на него.

Изолираш с изолирбанд и си готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

завърташ контакта на 180 градуса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment